想安装智能开关并实现双控,请教一下电工大佬(已解决)

四级用户 橘霓暴 2天前 1416


上一篇:又一场消费降级,剃须篇
下一篇:做个小调查,顺便求大家帮个忙,快生了~
最新回复 (43)
  • 四级用户 人行横道 2天前
    0 41
    橘霓暴 4个灯呢,加起来3000多。智能面板一个才100多元

    4个灯都需要买那么好的??

    问题是你换了开关,灯就不用换了?

    既然对灯的要求不高,又为啥买那么好的?

  • 三级用户 isis520 1天前
    0 42

    1.我从来不建议不懂电路知识的自己动手改电路,懂电路知识且有动手能力以及对自家电路都了解的可以动手
    2.电路越简单越好,因为维护起来方便,想想年纪大了怎么办?
    3.智能电路现阶段没啥好的,除了空调,音箱,电视什么的,灯不建议

    4.没有零线因为灯具控制的都是火线,电工做你家电路的时候把灯具的零线全部合并后回零,他应该是偷懒了,要回零也是回到当前电路的控制盒里

    我,资深电气工程师,自动化工程师,家里的灯具基本都是E27螺口的,越简单越方便

  • 四级用户 iampop 1天前
    0 43

    我做设计。会调米家智能是优势。

    方案3不可行。不接零线不是只接一根线,是接火线和控制线。  你两个单火开关都接同一个灯,只会有两个结果,1是灯断电了,开关也没电断了。二是一个开关去关灯,另一个开关一直通着电,灯关不死。基本是第二个结果。

    给你建议。
    1:放弃一个开关,床头开关直接用无线开关,现在不管是十多块的小无线开关还是一百多充电的旋钮开关,待机都很长,我一个智有范f2半年多没充电了还很有电。平头熊X1开关也不错。
    2:现在做米家的给客户规划开关和灯具的配合经常有问题。以前智能部分大部分是单纯开关智能,现在买的射灯和吊灯吸顶灯都联网了,需要不同场景设置亮度和冷暖。开关通断会导致灯具断网,想控制灯具的时候离线了,离线久了还会需要重新配网。所以现在的基本操作是,智能灯具不断电了,虽然施工时也留很多组线路,但是安智能开关的时候都把灯具打开,然后把开关转换成无线开关,使用米家自动化控制或者中枢网关中单独设置开关。
        所以我的建议2是,换智能吸顶灯。旧开关常开。活动开关控制。

  • 四级用户 橘霓暴 1天前
    0 44
    iampop 我做设计。会调米家智能是优势。方案3不可行。不接零线不是只接一根线,是接火线和控制线。  你两个单火开关都接同一个灯,只会有两个结果,1是灯断电了,开关也没电断了。 ...
    嗯,已确定方案,开关A换智能,开关B常开
    • 老男人游戏网配套论坛
      45
        立即登录 立即注册
发新帖
本论坛禁止发布SWITCH和PS4相关资源,若有其他侵权内容,请致邮3360342659#qq.com(#替换成@)删除。