楼主你的方案三有问题的,没有零线开关是没电的,这也是单火线价格贵一点的原因。
我觉得你买2个单火不就行了?
或者买单火线+遥控,比如https://item.jd.com/100011312221.html
橘霓暴 其实,B面板只接火,不接灯也不接零,会有什么问题?
hawkli 我不知道你用的是哪家的无线开关,我用米家的,在米家的APP里,是可以看到每个无线开关现在是在开的状态还是关的状态的。 假设你AB都通电,都控制同一个灯,你的APP里怎么知道这个定义开和关的状态呢? ...
橘霓暴 我的想法的,面板A物理上控制灯,面板B用米家app改成无线远程操控A,并不是直接控制灯。给他接通灯的线,纯粹是因为没有零线,不接灯的话没法通电。 问题是,我不知道灯灭的时候,开关B是否还能用
allanyyb 两个单火就行,我家就类似情况,甚至我还配了一个遥控开关,都随时可用。
橘霓暴 我问客服,他们说不支持一盏灯同时接两个单火的接法喔 你家两个单火都接灯,然后A物理控制,B无线操控A吗?还是两个都物理控制A?
flying19880517 方案2就行了,别说双控了,你搞个20控都行
橘霓暴 嗯,方案2是行,但我不想原来面板B的位置废了,想利用起来
flying19880517 方案2说了啊,你搞个无线开关,就安装到原来那就行了,当然,你也可以搞其他设备,比如带屏幕的开关之类的
带屏幕的开关好像不行,没有零线呢,只能改成用电池的无线开关了
橘霓暴 面板B不接零也能用吗?最根源问题,其实就是老婆想要双开关。面板B放着不用,我又觉得浪费,所以我想看怎么样把面板B利用起来。 其实,我是不是可以把面板B里面的线包起来,再换一个用电池的无线开关面板
ZLYYM 两个单火不支持。 原因是智能家居不能做双控。还是那个问题,开关的电源是火线给的,不是灯线给的。
橘霓暴 灯线是充当零线的作用了,是吧?
ZLYYM 也不是,开关 B 只接火线。两个开关都转成无线开关。
ZLYYM 其实你现在最大的问题是,你还没有拆开过一个开关。 听我的,你去搜索“单火版小米开关”,就完事了。当然如果你不要 B,换一个领普带按键的温度传感器也是 ok 的。 最后,我家换了之后,都用语 ...
橘霓暴 flying19880517 方案2说了啊,你搞个无线开关,就安装到原来那就行了,当然,你也可以搞其他设备,比如带屏幕的开关之类的 带屏幕的开关好像不行,没有零 ...
电池版够用了,方案2的B就是说用电池的,看使用频率了,至少也能用个一年半载,要是用的少,可能好几年都不需要换电池。