问了公司老大哥,他果然强弱电都会,他说总进电最好不加漏保,不然就是很敏感,经常容易跳闸,后面的单路是可以加漏保,他总结就是漏保保护空开,空开保护电器。
所有我重新买了个40A的不带漏保的进电总闸,然后后面再买一些单路的漏保。
===================更新=======================
说来也奇怪,不止昨天,前几周也遇到过,跳闸后,线路全断也送不上去,试了几次又可以送上去,再一路一路开都正常,就这样用了几周昨晚上又出现了,也是试了几次又送上去了。
更早之前的时候一直送不上去后我怀疑是外线路问题,因为我压根所有线路都没合闸,怎么可能送不上去。
然后电力局呢来了之后也查了好久后面才说是我的空开坏了,很刚好家里有2个32A的,换了一个上去正常了。
我也就忘记这事了,正常来说进线总开关是要多大的,63A?40A?因为这边之前是老丈人改的我也不清楚。昨晚上半夜跳闸后到了早上起来才发现,我在想估计又是空开问题,换了剩下的那个32A下去可以了。
所以我立马下单买了63A的,然后准备把旧线路改下,因为旧线路除了进线总开关加漏保了,其他都是单项开关。我的理解是我如果每一个都换成加漏保,那如果照明漏电了那是不是只跳照明这一路,插座或者其他路不会跳。
可怜了我的nas,硬盘被这样硬生生来几下不知道受不受得了,大神们,电工大神们指导一下!