事情是这样的,
最后一个支路是电热水器(红色那个德力西),功率8KW。适配40A漏保+40A空开
现在峰值用电,会导致整体跳闸,怀疑是第一个总闸(40A)太小,准备换掉,考虑换60?或者80?
因为早期没注意一些事情,发现整个电箱回路有点乱,考虑想把总闸换个漏保,但是位置不够,就装不上过欠压了。
有没有更好的建议?
现在问题,要不要装过欠压保护器。因为我想装总闸漏保,地方不够了!
扣了过欠压,换63A漏保
买8KW电热水器做啥,2-4kw够了啊,最好还是燃气,安逸
烧变压器不至于,最多把表箱烧了,表的主线是10平方,电度表是54KW分5户,我想烧掉,那也不可能的。我家的负载最大也就是15KW,而且是峰值用电。漏保是因为下面都没漏保,多少有点担心,灯连地线都没。我查了一下对照表,空开应该最大到63A,80的没机会了
wNg333 得看供电局电表给了多少。电热水器8kw?开民宿烧锅炉?
逸 即热式电热水器,就是8KW
逸 烧变压器不至于,最多把表箱烧了,表的主线是10平方,电度表是54KW分5户,我想烧掉,那也不可能的。我家的负载最大也就是15KW,而且是峰值用电。漏保是因为下面都没漏保,多少有点担心,灯连地线都没。我 ...
没有地线,漏电时接触到,人体充当地线使漏保动作